【6:9】「省エネ五徳」による一酸化炭素中毒事故
- 1 名前:名無しさん:2018/01/08 09:36 ID:qmAGUSrh8E
- テストの結果、現在市販されているガスこんろにおいて、ガスの種類、なべの種類 及び火力の違い(ただし、とろ火は除く。)に関係なく、「省エネ五徳」等を使用し た場合にだけ、燃焼排ガスから0.14% (体積%)を大幅に超える多量のCOガスの発 生が確認された。〔市販されているガスこんろは、付属の五徳を使用することを前 提に理論乾燥燃焼ガス中のCO濃度が0.14%(体積%)以下に設定されている。〕
模擬の部屋(6畳を想定)を用いて再現試験を行った結果、換気率0.5(2時間で 部屋の空気が入れ替わる状態。)の状態で使用した場合、約2時間後に部屋のCO濃 度が約1,400〜1,600ppmとなった。〔CO濃度1,500ppm:30分〜1時間の吸入で、生 命の危険のおそれがある濃度。〕 また、当該製品を使用した場合と、こんろに付属している五徳を使用した場合の熱 効率に有意な差はなかった。
- 2 名前:名無しさん:2018/01/08 09:37 ID:qmAGUSrh8E
- 熱効率に有意な差はなかった省エネ五徳
- 3 名前:名無しさん:2018/01/08 09:39 ID:qmAGUSrh8E
- http://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/specialnews/019trive.html
1 平成9年 6月16日 北海道札幌市において、大きななべで煮物をしていた男性がCO中毒により死亡した事故が発生。 換気の状況については、台所横の小さな窓が少し開いていたが、換気扇は使用されていなかった。 (情報提供者:札幌市消防局 情報提供日:平成10年2月3日) 2 平成9年12月16日 沖縄県那覇市で鉄筋作りのアパートにおいて、同居する姉弟2名が、台所床面に倒れて死亡しているのが発見された。 換気の状況については、自然排気式の排気ダクトはあるものの、換気扇は取り付けられていなかった。 (情報提供者:沖縄県 情報提供日:平成9年12月22日)
- 4 名前:名無しさん:2018/01/08 09:41 ID:qmAGUSrh8E
- (1)「省エネ五徳」等を使用した場合と、ガスこんろに付属している五徳を使用した場合を比較しても、省エネ効果に有意な差はないと思われる。
(2)ガス燃焼器具を使用する際は、十分な換気を図ること、また、燃焼不良を起こしそうな市販の補助具は使用しないように留意する必要がある。